是這樣的,我現在做一個立式烤箱,伺服跑位置距離由分度盤上面的工件片片撞光電感應器停(由于機械設計原因不能跑設定脈沖),現在問題來了,要是速度快慢會導致位置跑的不一樣,(速度快就會跑過,我是取光電上升信號停),不知道有沒光電開關反應速度快。不受速度影響或有更好的辦法。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52522 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 14:00
設定脈沖跟機械設計無關吧?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-02 14:10
不能跑設定脈沖啊!只能撞感應器停!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-02 14:16
那就已感應器為原點位置,前面速度隨便跑,后面碰到感應器再發固定脈沖數就可以了吧。

跑的距離只和脈沖數有關。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-02 14:28
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-02 14:34
引用
引用第4樓chenbo0725于2015-12-02 14:28發表的  :
3樓我就是按這種方法!但是你考慮沒有,馬達跑的速度撞感應器的速度快慢,就會導致原點不一致。


你的這部分程序可以發上來看下嗎?什么PLC?
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-02 15:05
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-02 15:13
在現在的光電開關前面再加個光電開關就好了,感應到第一個光電就開始慢速搜索第二個光電的上升沿就停。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-02 15:15
引用
引用第6樓chenbo0725于2015-12-02 15:05發表的  :
三菱的2N,程序很簡單啊!就是撞感應器就停下來,就分度盤撞到感應片就停下來!


回復錯了,又看了你的原帖,你的也是光電式感應器,但還是出現這個問題也是費解。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-02 15:29
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-02 15:49
引用
引用第9樓chenbo0725于2015-12-02 15:29發表的  :
光電有反應時間的弊端啊(頻率),所有這個問題不好解決啊!


再多問一句,你的光電開關取上升沿信號是在固定脈沖發出程序的前面還是后面?

放在后面會好些。
wanghua001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 155 點
下載積分: 678 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2010-05-17
最后登錄: 2024-03-30
查看wanghua001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-02 16:03
跟光電沒有關系,當你不同頻率移動時,碰到光電開關,讓它立馬停下來,電機停下來的慣性是不同的,頻率越高,慣性越大,走的距離會多一點。如果是三菱PLC,可以用找原點命令,讓它剛接觸到光電開關的時候(OFF-ON)減速,離開光電開關的時候(ON-OFF)停止。如果是松下的PLC,可以多加一個近點開關,先碰到近點開關減速,碰到原點開關停止。
學習工控知識
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 可以免费看黄色 | 小草免费在线视频 | 日韩第一页在线 | 免费观看日本污污ww网站一区 | 亚洲精品xxx | 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d | 国产影院在线观看 | 综合久久99 | 国产99在线播放免费 | 亚州一级毛片在线 | 国产精品1区 | 婷婷丁香六月天 | 国产永久免费视频 | 激情777| 亚洲一区二区久久 | 五月天久久婷婷 | 久久精品94精品久久精品动漫 | 欧美日韩久久毛片 | 九九亚洲综合精品自拍 | 国产乱码精品一区二区三上 | 亚洲视频精品在线观看 | 成年人黄色片网站 | 久久全国免费久久青青小草 | 婷婷六月久久综合丁香76 | 久久国产精品国产精品 | 久久人成 | 日韩中文字幕电影 | 一区二区在线欧美日韩中文 | 高清色黄毛片一级毛片 | 97理论三级九七午夜在线观看 | 五月婷婷国产 | 日韩黄视频 | 求免费黄色网址 | 久久er国产精品免费观看8 | 香蕉免费在线视频 | 操碰在线视频 | 国产精品久久久久9999高清 | 亚洲第五色综合网啪啪 | 亚洲自拍色 | 黄色三级毛片视频 | 免费一看一级毛片全播放 |