longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
如題,我有一個三菱fx1s-10mr的plc和一個施耐德ATV12H075M2的變頻器,想進行modbus的通訊。這個變頻器只支持modbus-RTU的通訊協議,能不能在plc上加一個485-BD的模塊進行通訊? |
---|---|
|
hjp770
級別: 略有小成
![]() |
可以,使用RS指令編寫,再用子程序做CRC校驗,只是挺麻煩的。 |
---|---|
|
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
![]() |
由于沒有做通訊的經驗,然后又電話咨詢了三菱和施耐德的技術員。三菱的說1s的只支持無協議通訊,不支持modbus,施耐德的說只支持modbusrtu,不支持無協議通訊。然后有人又說可以,讓我如何是好。 |
---|---|
|
hjp770
級別: 略有小成
![]() |
FX1S是不支持Mobus RTU,但可以通過RS(無協議通訊指令)編寫所需的通訊格式,用子程式做CRC校驗,論壇上有范例,你可找下哦!如果你想簡單些可以用FX3U+FX485AD-MB,只需要簡單編程即可完成,具體參見三菱FX通訊手冊MOBUS篇! |
---|---|
|