臺達的PLC和儀表通訊,RTU模式,儀表只能使用8位的寄存器傳輸數據,16位的就會錯位,新手想請問各位高手,有什么辦法解決這個問題嗎,只用低8位不夠用啊 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC收到數據后,再把數據整理成8位的就可以了。 樓主留言:能具體點嗎 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
給你傳個案例: ![]() 這是模塊的手冊 ![]() 這是臺達ISPSoft編程軟件的功能塊,你把文件最后的 .PDF 刪除,恢復為 .FBU 文件,導入這個功能塊文件。 模塊AD是24位的,分成兩個16位數據存儲(占2個16位地址),由于MODBUS傳輸的時候是8位數據,所以模塊中的16位數據會被拆分成兩個8位數據傳輸,AD的32位數據就是會分成4個8位數據。PLC接受到后,需要恢復這個32位數據。 最后我還把AD數據量化為32000,便于操作。 用移位來處理是最快捷的,但我覺得臺達的移位指令不方便,程序也不直觀。我喜歡用數學運算,處理時間會比移位要慢, 但由于現在的PLC速度都非常快,這個時間開銷都不是事,所以我現在一般喜歡把數據全部轉換為浮點數,方便。 樓主留言:首先謝謝你的幫助,然后是我直接用的PLC和儀表通訊的沒有使用AD模塊啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
案例不是給你直接用的,是給你參考通訊中數據處理的一種方法。 不管是AD,還是儀表,或者是其它任何設備,只要是通訊,傳輸的都不過是數據,在PLC中都需要對傳輸的數據按要求進行后處理。 儀表,寫數據,讀數據,與AD相似! 通訊傳輸時注意一個問題,如果儀表是16位數據,是先傳高8位,還是先傳低8位,這個你測試一下就知道了。 |
---|---|