往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
圖片:
![]() 最近硬著頭皮學習歐姆龍PLC,這個里面的#0 #2 意思懂了,但這個INI指令中W80是啥意思沒弄懂,期待達人解惑,謝謝! |
|
---|---|---|
|
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
![]() |
#0表示脈沖輸出0,#2表示改變PV值,W80表示通道… |
---|---|
|
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
![]() |
如樓上所說,就是改變脈沖PV值的。相當于一次確定坐標系的動作,以當前值為基準,任意確定一個坐標系,接下來的動作都以這個坐標軸為標準。 說白了就是把W80,W81的值直接作為指定脈沖的PV值。PV值可以理解為當前位置的意思。 如果W80=#0000,W81=#0000,那么,這條指令就相當于定義原點了。如果W80不等于0,那么以后你執行回原點(ORG)的時候會回到PV為0的地方,而不是當前位置。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |