99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35724 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-05
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-11 12:02
在設計電路斷路器選型時,如果把每個像電機,伺服,步進,加熱等的電流加起來,斷路器的電流就顯的很大了,但實際是用不了那么大的電流的。因為不是所有用電器都是一起工作的,大家一般是怎么選的?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1295 個
工控威望: 6126 點
下載積分: 55708 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-07
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-11 13:01
總斷路器----分段路器--設備
             |
             ----分段路器--保險絲--設備
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1256 個
工控威望: 1542 點
下載積分: 6933 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2025-07-03
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-11 14:35
我和1樓的套路是一樣的。
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35724 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-05
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-12 08:30
如果斷路器選大了,線又要跟著大,可實際上是用不了那么大的。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-12 08:51
我設計的系統的組成,比如系統由加熱分系統和傳動分系統組成,那么在爐從冷態啟動時;總系統>加熱分系統+加熱時必須啟動的傳動分系統,正常工作時;總系統>加熱分系統的*%(爐保溫功率)+傳動分系統。以上僅供參考希望對你有所幫助。
不斷向前
new90234
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 647 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2020-08-03
查看new90234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-12 09:44
與一樓同樣+1
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-12 12:38
與一樓同樣+2,一般選用負載功率(120%~130%)規格
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35724 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-05
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-01-13 13:37
如果是單個用電器的控制,6樓說的是沒問題,但是電箱這樣選斷路器,感覺有點太大了!
15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2025-04-18
查看15850835542的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-01-13 16:10
我這邊是按照同時啟動的概率來算的,每個馬達的功率乘以了啟動的概率。總斷路器和總接觸器都是這么選的,僅供參考。
常熟崴立
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-01-13 20:09
計算(總)電流乘上一個同期(時)系數,就是選擇實際斷路器額定電流的電流值。

同期(時)系數就是指你所有負載同時使用的幾率有多大(%)?時間有多長?這些是靠實際檢測和經驗推算出來的。

因為斷路器的特性曲線有幾個參數提供你選擇參考,一是長時間不脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.05倍,一個是長延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的1.30倍,一個是短延時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的3~5倍,還有一個就是瞬時脫扣電流(整定值),通常為斷路器額定電流的10 倍(D型斷路器為20倍)。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1208 個
工控威望: 1753 點
下載積分: 7586 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-01-14 11:28
不設分斷路器時要考慮最小短路電流能跳閘
吉圓電氣 QQ751673698

主站蜘蛛池模板: 国产特黄特色一级特色大片| 一区二区在线视频| 1769视频在线观看国产| 亚洲欧洲日产专区| 日韩精品专区| 欧美在线性视频| 高h喷水荡肉爽文np欲| 久草资源福利| 在线观看网| 日韩乱视频| 你懂的网站在线播放| 国产精品免费观看| 国产精品久久精品福利网站| 午夜特片网| 三级毛片网站| 欧美大片全黄在线观看| 高清色黄毛片一级毛片| 国产综合色在线视频区色吧图片| 亚洲一区欧洲一区| 日本3级片| 成人a级特黄毛片| 国产三区视频在线观看| 精品亚洲一区二区在线播放| 麻豆传媒官方入口| 亚洲精品在线观看91| 久久99毛片免费观看不卡| 曰韩在线视频| 毛片成人永久免费视频| 欧美一二三区视频| 国产精品1024永久免费视频| 2021国产麻豆剧传媒精品网站| 国产精品日本欧美一区二区| 欧美日韩免费大片| 亚洲午夜18| 中日韩欧美一级毛片| 九九香蕉| 小明看国产| 一级黄色片在线播放| 曰曰碰天天碰国产| 亚洲在线免费免费观看视频| 免费日韩毛片|