你好我想請教一下臺達plc的一個問題,我現在這邊一臺設備出現一個這樣的問題, 設備動作會出現亂套,然后在程序監控界面會出現24vdc電壓不足是否要繼續監控,觸摸屏也會出現了斷開連接
24v電壓正常
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 10202 分
在線時間: 3582(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-07-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-13 14:32
24V電源有短路現象
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1298 個
工控威望: 6129 點
下載積分: 55834 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-13 14:36
1. 24V POWER  換大點

2.如觸摸屏也用24V的話,給它獨立電源。
工控小將
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 638 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-04-09
最后登錄: 2017-04-15
查看工控小將的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-15 21:28
謝謝誒 我把觸摸屏和plc單獨接起來一個開關電源就好了

主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交| 国产精品视屏| 亚洲一区二区在线成人| 日本理论在线观看被窝网| 免费性视频| 国产色秀视频在线观看| 黄色片一| 99pao在线视频精品免费| 久久久免费精品| 色综合合久久天天综合绕视看| 91精品久久久| 三级黄色免费网站| 日韩在线视频中文字幕| 在线观看成人网| 免费网站看av片| 欧美成人免费一级人片| 国产乱子精品免费视观看片| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2022| 精品精品国产欧美在线观看| 国产精品你懂的| 久久精品国产精品亚洲婷婷| 青青草无限次破解版污| 亚洲九九色| 亚洲综合91社区精品福利| 99re66热这里只有精品首页 | 国产精品成人一区二区三区| 搞黄视频免费| 91久久色| 99亚洲乱人伦精品| 国产成人精品.一二区| 国产视频网| 国产在线精品99一卡2卡| 久久99国产亚洲高清| 嫩草视频在线观看www视频| 日韩精品在线一区| 日韩乱淫| 轻轻碰在线视频免费视频| 日韩精品电影一区| 色 综合 欧美 亚洲 国产| 午夜成年人视频| 日韩一区二区三|