圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 368 點
下載積分: 59464 分
在線時間: 832(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-08-26
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設備
297319281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 100365 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2025-08-30
查看297319281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
1.5(系數)是什么
遇見!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-08-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-08-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3910 個
工控威望: 4365 點
下載積分: 147126 分
在線時間: 6747(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-08-30
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
1.5(系數)是什么



人為放大倍數
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2275 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 12122 分
在線時間: 3606(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-30
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10149 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-08-24
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1435 個
工控威望: 11734 點
下載積分: 6854 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-07-31
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
隔行如隔山
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久久免费精品视频| 亚洲在线看片| 国产精品福利资源在线| 91视频中文字幕| 日本高清免费不卡毛片| 成人国产亚洲| 国产精品jizz在线观看免费| 99久久婷婷国产综合精品hsex| 亚拍精品一区二区三区| 日本一级毛片免费看| 在线成人福利视频| 国产区亚洲区| 美女性高潮视频| 91短视频社区在线观看| 欧美日韩亚洲精品一区二区| 亚洲综合二区| 久久婷婷网| 中文字幕一级毛片视频| 欧美一级毛片美99毛片| 国产日韩欧美精品一区二区三区| 制服丝袜日韩欧美| 黄色激情网址| 国产一区二区三区福利| 亚洲日本高清成人aⅴ片| 久久夜色精品国产飘飘| 中文字幕色在线| 亚洲人成网站在线观看青青| 欧美日韩一区二区三在线| 国产午夜永久福利视频在线观看| 99re在线精品视频免费| 国产日韩精品一区二区| 日本香蕉一区二区在线观看 | 国产精品第8页| 国产精品成人不卡在线观看| 久久er热在这里只有精品85| 亚洲福利视频一区| www.网站黄网站| 日韩成人综合网| 成人日b视频| 欧美黄色性视频| 国产a级午夜毛片|