樓主  發表于: 2017-12-22 21:58
P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2112 個
工控威望: 3035 點
下載積分: 25387 分
在線時間: 1511(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-07-02
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    daiz63
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 687 點
    下載積分: 1681 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2017-03-15
    最后登錄: 2021-06-13
    查看daiz63的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-26 09:32
    這兩個信號不是有就有效,要馬達朝此方向運行時,觸發了同方向的限位才有效。
    daiz@yaskawa.com.cn

    主站蜘蛛池模板: 香港激情三级做爰小说 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 女人被狂躁的免费视频高清 | 久久99亚洲综合精品首页 | 久久99国产综合精品 | 国产精品国产三级国产专区不 | 在线亚洲黄色 | 成年人xxxx| 国产福利在线免费观看 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 国产亚洲精品xxx | 国产精品乱码一区二区三区 | 五月天婷婷综合网 | 免费毛片网站 | 激情另类国内一区二区视频 | 九九热线 | 人久热欧美在线观看量量 | 麻豆视频免费观看 | 亚洲精品永久www嫩草 | 国产视频一区在线观看 | 国产一区免费在线观看 | 日本黄区免费视频观看 | 高清欧美不卡一区二区三区 | 美国美女黄色片 | www.黄色片| 国产xxx视频 | 黄色网址免费在线观看 | 婷婷99av综合| 任你躁在线精品视频m3u8 | 一区二区久久 | 日韩中文字幕视频 | 国产一区二区精品久久 | 免费看大黄高清网站视频在线 | 快猫在线观看入口免费网站满十八 | 狠狠久久亚洲欧美专区 | 国产三级精品美女三级 | 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月 | 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区 | 国产专区视频在线观看 | 国内精品视频在线播放一区 | aa级毛片毛片免费观看久 |