madawa
級別: 探索解密
![]() |
36.37輸出報警兩個腳。36接了0v,37接了PLC輸入點。但驅動器報警時比如報21.0 ,報警輸出信號不斷開?什么原因 |
---|---|
|
不小心遇見你