靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-07-13 11:55
零點漂移及因地零共線串進干擾信號的感覺。即你的模擬量輸出和調壓模塊的公共線部分(也可以說三相的中性線吧)有問題。這和變壓器端是否零線地線共地無關。而是此設備的零線地線未分開的問題。PLC及各模塊的電源前端分出中性線,然后后面中性線和地線分開敷設,當然中性線可以加粗一些,防止因線損造成壓降。應該能解決因和其他設備甚至廠區內所有設備共地造成高頻信號串擾問題。
從描述看,這設備的控制應該是根據模擬量輸入信號(比如溫度計)然后控制輸出信號控制調壓模塊進行調壓,閃爍應該是信號不穩定造成的,模擬量輸出貌似穩定,但是也可能是因為高頻無法測得干擾信號的問題。假如燈光不需要快速調制,那么可以在模擬量輸出端并一個電容過濾一下高頻干擾信號看看。
當然上述僅供參考。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-07-13 12:01
當然相電壓達到420V是有點高,不過也在范圍內,本來變壓器輸出端小負載或空載時的電壓就在400V-420V之間,常說的380V電壓是說如果變壓器在額定功率負載下的輸出電壓,超過380V只能說此變壓器后端的負載過小未造成滿負載應該出現的壓降罷了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久夜夜操妹子| 亚洲国产精品综合福利专区| 亚洲一区在线视频观看| 欧美激情精品久久久久久久| 美女zw喷水视频在线观看| 国产精品入口麻豆免费观看| 欧美亚洲国产一区二区三区| 在线性爱视频| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 老妇女人一级毛片| 色 在线播放| 欧美日韩一区二区视频图片 | 亚洲高清一区二区三区| 一本一本大道香蕉久在线精品| 日韩毛片欧美一级国产毛片| 在线视频一区二区日韩国产| 欧美日韩高清一本大道免费 | 欧美日韩不卡视频| 国产成人精品免费视| 亚洲美女一区| caoporen个人免费公开视频| 久久综合色婷婷| 中日一级片| 亚洲一区二区三区四区五区| 成人第一页| 免费一级毛片在线播放傲雪网| 国产a高清| 国产亚洲自拍一区| 国产精品午夜寂寞视频| 高清精品美女在线播放| 黑人性生活视频| 免费看国产精品麻豆| 天天综合色| 午夜三级在线| 亚洲国产综合人成综合网站00| 中文字幕 日韩有码| 91制服| 99视频在线国产| v视界影院视频一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清片 | 亚洲欧美另类在线|