1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。
2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。
3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-10-11 11:46
今天有壇友在問FX1S和屏通訊的事情,正好前段時間把這個問題解決了,這里把問題點匯總一下,其中有一些很LOW的錯誤,也算給大家當個反面教材,不要重復我的錯誤。
首先,HMI里面屏的參數一定要正確;我上次就是把威綸通的MT6070IH錯誤選成了TK6070IH,導致很久都沒有通訊成功;
其次,就是你的通訊線的端子要連接正確;我上次就是把九針接口的1、2端子錯接成4、5端子而通訊不成功。
最后FX1S只支持485 2線制,所以不要用4線制。
上述3點改正以后,屏和PLC通訊很好,速率9600或19200都可以。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区在线观看| 久久午夜国产片| 免费福利片| 国产夜色| 特黄一级毛片| 91精选视频| 国产小毛片| 毛片视| 亚洲成人综合网站| 1024手机在线播放| 一级成人黄色片| 日本免费黄网站| 毛片黄片免费看| 在线看91| 色偷偷亚洲女人天堂观看欧 | 伊人久久国产精品| 国产大片91精品免费看3| 黄色片一级视频| 99久久免费国产香蕉麻豆| 国产日韩欧美在线| 久久er热这里只有精品免费| 日韩一区二区免费看| 亚洲精品国产第一综合99久久| 永久免费在线视频| 成人福利免费在线观看| 欧美日韩在线观看一区| 国产91在线chines看| 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲| 国产麻豆永久视频| 精品久久久久久久久久久| 欧美一区二区三区免费高| 亚洲91| 羞羞色院91| 亚洲高清在线观看播放| 亚洲欧美综合色区小说| 一区二区三区网站| 伊人久久大香线蕉精品哪里| 1024手机在线观看旧版国产| 91porn丫九色| 91原创视频在线| 1024在线视频精品免费|