CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。

根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A

那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?

我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1917 個
工控威望: 4565 點
下載積分: 7747 分
在線時間: 1476(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-08-21
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-30 21:09
≥100W
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1999 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 3026 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-19 15:12
開關電源的啟動電流挺大的,1A不一定可以的。
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-05-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-02-20 12:34
DZ47-60/2P-C1A?  dz47 有1A的嗎?不光是PLC相關電氣也要了解的。
www121421
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 149 點
下載積分: 688 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2019-10-20
查看www121421的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-02-20 15:07
引用
引用第3樓huiyang于2019-02-20 12:34發表的  :
DZ47-60/2P-C1A?  dz47 有1A的嗎?不光是PLC相關電氣也要了解的。

根據DZ47-60的樣本,是有1A的。

往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12104 個
工控威望: 19497 點
下載積分: 14736 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-20
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-02-20 16:15
沒有調查不要妄下結論啊
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3908 個
工控威望: 4363 點
下載積分: 146772 分
在線時間: 6740(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-08-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-02-20 17:49
裡面電路有設計感質負載
可能1A不行用
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
darkangel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 130 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-06-13
最后登錄: 2025-02-24
查看darkangel的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-22 13:51
我想說我一直用1A的,有人相信嗎?
mentayili
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 2655 點
下載積分: 133715 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2025-07-07
查看mentayili的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-04-22 20:07
首先,單單通斷PLC用1A的是可以的,但是基本上不會這么干,畢竟220伏電,關了plc跟關了220伏線路差不多,plc沒電了,220伏線路也沒有意義了。同時,CP1H的質量還是可以的,我這沒有出現過plc會出現電壓過高導致燒的問題,如果線路問題上級斷路器也該跳了。我這里會用2A把220伏電和plc供電閘合在一起使用

主站蜘蛛池模板: 国产xxxx做受性欧美88| 色噜噜狠狠一区二区三区| 黄色婷婷| 老司机美女一级毛片| 国产一区视频在线| 高清视频 一区二区三区四区| 国产欧洲亚洲| 毛片6| 思99re久久这里只有精品首页| 98精品国产综合久久| 久久成人精品免费播放| 可以在线观看的黄色网址| 全免费毛片在线播放| 欧美视频免费在线播放| 国产农村1级毛片| 国产精品漂亮美女在线观看| 福利一区视频| 成人在线免费视频播放| 国产香蕉98碰碰久久人人| 在线观看视频日韩| 免费黄视频网站| 欧美激情在线播放第16页| 国产免费高清福利拍拍拍| 美女黄色网| 最新国产一区二区精品久久 | 亚洲视频三级| 红色一级毛片| 免费看色片| 欧美爱爱网站| 国内自拍一二三四2021| 国产午夜a理论毛片在线影院| 国产精品99| 国产精品久久久久久久小唯西川 | 亚洲综合精品| 2021国产精品自拍| 97精品国产| 99久在线| 91精品国产99久久| 97日韩| 最新亚洲国产有精品| 91无毒不卡|