努力的雄熊
學習路上的松籽
級別: 正式會員
![]() |
首先我沒有C語言基礎,領導讓用威綸觸摸屏8071IP寫一個宏指令控制變頻器的頻率給定,我查了下官網的宏指令說明書,照著寫完聯機測試不好使,哪位大神幫我看看怎么改,我要實現的就是觸摸屏上寫頻率到變頻器,再有就是斷電后在上電不需要重新給定頻率了(掉電保存),變頻器參數設置都是正確的,因為我原來不用宏指令的時候直接使用觸摸屏元件直接給變頻器寫值都是正常的。 macro_command main() short b b=0 GetData(b,"Local HMI",lw,1,1) SetData(b,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1) end macro_command |
---|---|
|
wwjfsk
級別: 探索解密
![]() |
b=0 宏指令運行,變頻器的頻率為0. 試試以下宏指令 macro_command main() short b,c GetData(b,"Local HMI",rw,1,1) GetData(c,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1) if b<>c then SetData(b,"MODBUS RTU",6x,2#25092,1) end if end macro_command rw1是斷電保持的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |