yuxilu
級別: 探索解密
![]() |
現有客戶使用的國產智能電量儀表4塊,使用的MODBUS與組態王通訊,每次只要發生斷電情況,4塊電量儀表就會有1、2個燒損,輕的通訊無輸出,嚴重情況整個儀表損壞無顯示。同樣的儀表在別的電氣盤里沒有接通訊就沒事,燒的經常是接了通訊輸出的,不知道是什么情況, |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
![]() |
并2K電阻 |
|
---|---|---|
|
yuxilu
級別: 探索解密
![]() |
在485通訊口處并電阻嗎?謝謝! |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
![]() |
是的,在485最終端處并一個
|
|
---|---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
485通訊線是不是沒屏蔽,或屏蔽接地不良。如果還不行可以考慮增加通訊隔離器。 |
---|---|
|
baiyangfy
交流與學習
級別: 探索解密
![]() |
是斷電就燒 還是斷電后再次上電就燒? 樓主留言:是斷電后再次上電就燒 |
---|---|
|