一共需要采三組交流電壓,三組交流電流,兩組直流電壓,兩組直流電流,有啥性價比比較高的方案推薦一下嗎?歐姆龍好像有這種PLC,不用外接模塊,誰知道型號,*寶沒有搜到這個型號
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 08:40
使用A/D轉換模塊 就可以餓
來這里學習
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-12 13:10
買支持485的電壓表或者電流表就好了。
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2025-07-15
查看小軍電子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-12 15:35
關鍵我需要把數據采集出來,數據出來了給別的用
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12028 個
工控威望: 19422 點
下載積分: 14566 分
在線時間: 2792(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-12 19:23
利用舊LED顯示屏改造成溫濕度、壓力、電力數據、看板管理屏 - 工控人家園
http://m.xjkz.com.cn/read-gktid-1602546.html
都不需要PLC
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2025-07-15
查看小軍電子的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-03-12 20:47
引用
引用第4樓往事如風于2020-03-12 19:23發表的  :
利用舊LED顯示屏改造成溫濕度、壓力、電力數據、看板管理屏 - 工控人家園
http://m.xjkz.com.cn/read-gktid-1602546.html
都不需要PLC

你真牛,剛看了帖子,我是沒有那個本事!
chengjl8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 107 點
下載積分: 734 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2020-03-07
最后登錄: 2024-08-09
查看chengjl8的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-03-12 21:20
PLC的模擬量都不太便宜,并且這些模擬量到高電壓、電流之間需要變送設備。因此,建議:交流的可以用智能電表(國內的很便宜了),在計量的同時,也能輸出電壓、電流、功率這些參數,正好給你用,關鍵是都有485接口,MODBUS-RTU協議,這個協議很通用,能讀它的設備非常多,比如西門子S7-200SMART。直流的要測量要根據值的大小找對應的變送模塊,最好也是帶485接口的。這樣,幾百塊買個PLC的CPU,就可以對下通過MODBUS-RTU采集數據,對上,通過以太網提供數據了。國內的PLC-RECORDER錄波軟件,可以直接讀取CPU里的數據,進行連續記錄。各種HMI軟件也都可以讀這些數據,進行呈現和后續利用。
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2025-07-15
查看小軍電子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-03-15 16:18
引用
引用第6樓chengjl8于2020-03-12 21:20發表的  :
你的這個想法不錯,回頭查查相關的模塊
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-03-15 16:22
受教,
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 651 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 1854(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-08-01
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-03-17 07:38
引用
引用第3樓小軍電子于2020-03-12 15:35發表的  :
關鍵我需要把數據采集出來,數據出來了給別的用
  什么意思?難道采集的數據還要送到別的地方去,如果是這樣可以采用OPC啊!
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控

主站蜘蛛池模板: 热门国产xvideos中文| 国产一级aaa全黄毛片| 国产久7精品视频| 日韩一区二区三区免费体验| a级片在线看| 日本zzzzzzz毛片| 在线免费观看污片| 欧美h网| 国产免费专区| 高清大学生毛片一级| 国产成人高清| 精品午夜久久影视| 欧洲亚洲精品| 亚洲欧美日韩在线精品2021| 一本一道dvd在线播放器| 日本黄色小视频网站| 亚洲图片在线播放| 男人狂躁女人下面视频免费看| 国产大片91精品免费看3| 国产精品永久免费自在线观看 | 萌白酱粉嫩福利视频在线观看| 国产区精品福利在线观看精品| 六月丁香婷婷天天在线| 天天色综合三| 亚洲精品午夜视频| 综合精品在线| a一级片| 一级毛片 在线播放| 日本黄色生活片| 中文字幕不卡一区 二区三区| 亚洲国产精品久久久久666 | 高清性色生活片a| 精品无码久久久久久国产| 国产不卡视频| 国产精品视频1区| 国产一毛片| 精品国产理论在线观看不卡| 嫩草免费视频| 免费网站看片| 麻豆视频传媒| 麻豆网站在线|