我看到過有些項目的多個24V直流電源,喜歡把0V串聯再接地有什么樣的考量在里面?不接地直接0V串聯不也是等電位嗎?求解
風起星光顫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-07-25
最后登錄: 2024-09-23
查看風起星光顫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 08:55
負極短不短接要看實際情況了。
1.從EMC共電源干擾角度講,比如,CPU一個供電,繼電器的負載用一個供電,考慮繼電器或者說感性負載關斷時會產生干擾,這個干擾不希望通過電源串到同電源的其他負載,干脆分開供電,互不影響,這時你肯定不短接了,一短接起不到作用了。
2.但比如你要是共模干擾的角度考慮,擔心各個設備電位不等,這時要短接。比如:2個通信設備,這時要短接上,有的系統距離比較遠,還要單獨敷設等電位線呢,并且線徑有要求。
M接不接地呢也看情況:
無法保證接地電阻足夠小,4Ω以下一般,別接,因為干擾沒準從地線串到M。
還有些系統要求浮地系統,這時也別接。看具體情況,接地不同場合M端的處理不一樣的。
我懷疑:接地端和M之間應該內部有個R-C的回路。

抄過來的,你看看,感覺解釋的挺清楚的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(kuangjuncai8)

    主站蜘蛛池模板: 亚洲91色| 一级片在线免费看| 免费亚洲一区| 国产美女一区| 黑人超长巨大xxxxxx| 国产人妖自拍| 麻豆网站在线看| 秀人网福利视频在线观看| a毛片免费全部播放完整成| 日韩在线视频中文字幕| 西西444www| 青青国产成人久久激情911| 国产成人一区二区三区视频免费| 国产91久久久久久久免费| 久久九九色| 午夜激情婷婷| 在线精品国内外视频| 免费观看黄a一级视频| 国产www| 精品视频久久久久| 欧美日韩国产在线人成| 亚洲欧美日韩国产一区二区精品| 久久精品操| 日韩欧美一区二区不卡看片| 在线日韩视频| 自拍视频网站| 免费一级欧美性大片| 欧美大片aaaa一级毛片| 国产区一区二| 国产成人高清精品免费软件| 国产精品久久久精品三级| 美女毛片免费看| 爱爱永久免费视频网站| 黄播视频| 黄色在线观看视频| 黄色影院免费| 韩国免费高清一级毛片性色| 91日本在线精品高清观看| 逼逼好嫩视频| 97r久久精品国产99国产精 | 中国女人特级毛片|