級別: 工控俠客
![]() |
之前遇到的一個故障分享,總線步進是48V步進120W的開關電源一共有4個步進電機,設備啟動的時候步進都能啟動,但停止的時候EtherCat伺服會通訊掉線,從最后兩個步進那通訊掉線;復位后又都能正常啟動;最后排查出是步進增加,開關電源沒有更改造成的問題。 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
開關電源換成輸出24VDC 10A, 240W。可以搞定。 |
|
---|---|---|
|