樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 2286 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-08
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 2286 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-08
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 久久久久草| 91madou麻豆| 亚洲乱人伦在线| 美女被啪全免视频软件| 国产欧美日本亚洲精品一4区| 中国女与老外在线精品| 亚洲 欧美 日韩在线| 直接黄91麻豆网站| 国产护士资源总站| 成人国产在线看不卡| 久久免费播放视频| 色综合亚洲综合网站综合色| 宅宅在线| 一级黄色片免费观看| 日韩久久一级毛片| 亚洲热热久久九九精品| 免费看欧美一级特黄α大片| 国产日比| 超乳w真性中出し冲田杏梨101| 国产欧美一区二区三区免费| 亚洲xxxx视频| 在线婷婷| 99热久久国产综合精品久久国产| 久久精品国产99国产精品亚洲| 老妇女性较大毛片| 亚洲综合18p| 任我鲁精品视频精品| 免费观看一级成人毛片软件| 国内精品久久久久久麻豆| 国产免费人人看大香伊| 国产精品国产精品国产专区不卡| 国产精彩视频在线观看| 精品国产理论在线观看不卡| 久久在现| 免费观看91视频| 亚洲乱码国产一区网址| 自拍 亚洲| 又黄又爽又猛午夜性色播在线播放 | 色五夜婷婷| 亚洲国产精品久久久久| 亚洲欧美日韩中文综合v日本 |