非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-04-13
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-19
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 809 點
下載積分: 2730 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-04-19
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-19
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-19
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 809 點
下載積分: 2730 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-04-19
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
cccccy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 269 點
下載積分: 7084 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-04-18
查看cccccy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
學習一下
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 450 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-04-19
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


主站蜘蛛池模板: 久久精品丝袜 | 国产剧情一区二区三区 | 婷婷丁香久久 | 日本国产免费一区不卡在线 | 亚洲大成色www永久网址 | 国产精品自线在线播放 | 亚洲欧美另类精品久久久 | yjizz视频国产网站在线播放 | 国产精品天天看天天爽 | 亚洲免费色视频 | 高清在线观看自拍视频 | 日韩黄 | 狠狠综合欧美综合欧美色 | 男女激情网 | 婷婷国产偷v国产偷v亚洲 | 日韩一区二区久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区人妖 | 国产成人在线网址 | 欧美日韩国产高清视频 | 国产一二三四区中 | 一级毛片在线全部免费播放 | 日韩欧美在线一区二区三区 | 日本做爰免费大片视频 | 国产人成激情视频在线观看 | 大人和孩做爰h视频在线观看 | 久久午夜一区二区 | 高清不卡| 亚洲青青 | 一级免费 | 免费观看a级毛片 | 国产伦理久久精品久久久久 | 国产高清视频免费在线观看 | 天天影院色 | 182tv精品视频在线播放 | 国产精品每日在线观看男人的天堂 | 伦在线| 999国产精品999久久久久久 | 日韩视频一区二区 | 日本a在线免费观看 | 国内精品小视频在线 | 日韩一区二区视频在线观看 |