walxyfsk
級別: 探索解密
![]() |
最近出口國外機器電纜顏色要求按照CE標準,網上查下,沒有統一答案。主要依據 IEC/EN 60445、IEC 60204-1,這兩個標準執行。 IEC/EN 60445Z直流正極用紅色,負極用白色,IEC 60204-1直流正極用棕色,負極用灰色,現在不知道該怎么選了,有哪位大哥有出口歐盟的設備,請告知下,電壓500V以下的交直流應采用什么顏色電纜,先謝了。 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
看看你們要找哪家認證,就問一下那家的認證官,不然會比較麻煩,別問我為什么 ![]() |
---|---|
|
cvlsem
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
![]() |
你這應該不夠詳細吧 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
公說公有理,婆說婆有理,還是得找代理認證的,因為這事沒想象的那么簡單,記得當年我也咨詢過, |
|
---|---|---|
|
cvlsem
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
![]() |
這里有代理嗎 我們只是想學學 有沒有國內電纜顏色要求標準 比如動力 黃綠紅 ABC 控制電路 交流AC是什么顏色 直流DC又是什么顏色 控制又是什么顏色 誰給個標準答案 |
|
---|---|---|
|
fanyinger
級別: 探索解密
![]() |
1. 交流電(AC) 單相交流電(L相):棕色 三相交流電: L1相:黃色(或棕色)、L2相:綠色(或黑色)、L3相:紅色(或灰色)、中性線(N):淡藍色 備注:IEC 60446 標準推薦黃/綠/紅或棕/黑/灰。 2. 直流電(DC) 正極(+):棕色(或紅色)、負極(-):藍色(或黑色) 備注:紅色和黑色在傳統系統中也常見,但需與交流電區分。 3. 保護地(PE) 黃綠色條紋(強制標準,IEC 60446) 禁止用純黃色或純綠色,必須為雙色組合。 4. 系統地(功能地或參考地) 淡藍色(若與中性線共用)或 黃綠色加淡藍色標記(獨立系統)。 部分行業可能用 白色 或 灰色,需明確標識。 5. 本安信號線(Intrinsically Safe) 藍色(IEC 60079-14 標準要求,用于區分本安回路)。 需全程與其他非本安線路隔離。 |
---|---|
|