大家好 現在有1臺老200PLC 有以太網模塊,需要與一臺smart200PLC 數據傳輸, 只要老200PLC 傳給smart200OPLC 一個液位VD1000這個數, 我配置了老200PLC中的以太網配置, 但從smart中監控VD100 數據為0 ,請高手看看我哪里配置有問題,謝謝。上傳了老200PLC的程序請各位看看問題出在哪里 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
可能是 以太網向導 配置 命令字節 QB2 與本體輸出QB2重復 |
|
---|---|---|
|