adamxing
級別: 探索解密
![]() |
FX3U + FX3U-485BD + A700系列變頻 可使用RS-485四線式半雙工的方式來通訊連結 硬體相關規范可參考 FX3U通訊手冊,E部份(變頻器通訊)中 第4.2.3章(E-17) & 4.3章(E-18) FX3U的Parameter可照附件圖檔部份設定 FX3U-Parameter ![]() A700變頻器部份可設定下列參數 參數 值 Pr.331 1 Pr.332 96 Pr.333 10 Pr.334 2 Pr.337 9999 Pr.341 1 Pr.79 0 Pr.340 12 Pr.336 9999 Pr.549 0 Pr.335 9999 其余有興趣的部份可以在參考看看其他指令的部份 不會很難 只不過要花一點時間去了解變頻器專用的通訊指令 加油! ![]() |
---|---|
|
lichun518518
級別: *
![]() |
謝謝各位的幫助,我現在已經會點了,再加把勁學習學習就差不多了 |
---|---|
|
68480014
級別: *
![]() |
如果各位老師們能把下載相關的書和視頻教程的網址貼上來就非常好了,謝謝 |
---|---|
|