以前我們公司有2臺設備,采用歐姆龍CPM1A 20點PLC,沒有用人機界面等通信功能

考慮設備程序備用(其實程序比較簡單,我們有西門子S7-222的程序,設備工作原理基本上一模一樣)。借了一根別人正在用的歐姆龍電纜后用筆記本上傳程序,可到車間無論任何也無法與PLC通信上。換了另外一臺也是如此,只好作罷。1年多后其中一臺設備的PLC頻繁報警,就根據西門子的程序稍加修改后用西門子S7-224替代歐姆龍PLC。

前一段鄭州一個朋友到他的客戶那里更換PLC(老PLC壞了),也遇到歐姆龍CPM2A PLC無法上傳設備程序,幾臺設備都是如此。PLC連接有觸摸屏,通信口不可能壞,編程電纜他帶了3根都是如此。這3條編程電纜有200多元的也有幾十元的,且均能夠與他帶的CPM2A通信。編程軟件也換了幾個版本。

問我也也不明白什么原因,如果PLC加密應該有提示,他那個通信上,就是點擊上傳后電腦呈無響應狀態,用臺式機也是如此



不知道那位朋友能夠幫助解惑?我用的PLC都是西門子和光洋的,歐姆龍的現在一臺也沒有(2臺CPM1A都改為西門子S7-224)
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8311 個
工控威望: 10445 點
下載積分: 21253 分
在線時間: 3120(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-20 14:59
如果能確定不是PLC的應硬件有問題的話,估計是用電腦修改了OMRON的通訊口的設置了,如果是這樣的話,修改后,用電腦是不能再連接PLC的。只能用手持編程器修改特定的DM區域的參數,恢復位默認的狀態就可以了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
greenrock
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看greenrock的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-20 23:48
查看手冊確認樓上提到的通訊設置是否相符
zzyog
光洋PLC技術服務及密碼破解
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 505 個
工控威望: 692 點
下載積分: 844 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2007-01-02
最后登錄: 2025-07-11
查看zzyog的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-21 08:22
引用
引用第1樓guochunyi于2008-12-20 14:59發表的  :
如果能確定不是PLC的應硬件有問題的話,估計是用電腦修改了OMRON的通訊口的設置了,如果是這樣的話,修改后,用電腦是不能再連接PLC的。只能用手持編程器修改特定的DM區域的參數,恢復位默認的狀態就可以了。


用手持編程器修改?可觸摸屏通信正常。還有就是現在手持編程器用的人很少,有沒有其他方法
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-21 08:29
可以根據觸摸屏通訊參數設定電腦的,
注意Host Link的單元號,可以設為0-31,可能被修改過,如果修改過,自動在線也找不到。
編程軟件默認是0。
xljwcl
數控機床維修電氣調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 400 點
下載積分: 26592 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2007-10-23
最后登錄: 2025-06-24
查看xljwcl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-10 14:00
如果能確定不是PLC的應硬件有問題的話,估計是用電腦修改了OMRON的通訊口的設置了,如果是這樣的話,修改后,用電腦是不能再連接PLC的。只能用手持編程器修改特定的DM區域的參數,恢復位默認的狀態就可以了。
zhoubin159
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 250 點
下載積分: 1385 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-11-26
最后登錄: 2017-03-25
查看zhoubin159的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-13 22:46
   不清楚,我的一塊CPM1A也是無法上傳程序,我還以為是加密所至,找了一些解密軟件可都無法解開,我懷疑是USB的電纜因參數設置不好而無法連接,這兩天在做串口直連電纜,從你這一看,得了,問題出來了,和你一樣。另外問一下,20針接口是從大頭數左是1還是從小頭數是1
mars
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mars的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-23 16:46
我也遇到過這種情況,用手提電腦通過USB轉換線連接怎樣也連接不上。后來用臺式電腦直接用電腦上的COM1口,就能連接上。再嘗試用臺式電腦通過USB轉換線連接,也是連不上。我也估計是USB轉換線的問題,不上通信參數問題!
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-24 15:24
1,通訊口設置必須與電腦硬件顯示一致comxx,
2,USB轉換電纜必須確認好用,一切ok
hbsygao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 3220 點
下載積分: 67341 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2007-10-17
最后登錄: 2025-08-26
查看hbsygao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-07-11 10:11
請撥動CPM2A標準通信口旁邊的開關為ON,CXP采用默認協議即可通訊.

主站蜘蛛池模板: 大伊香蕉精品视频在线天堂| 国产精品成人观看视频国产奇米| 久热香蕉视频| 欧美高清不卡视频| 日韩视频免费一区二区三区| 丰满成熟亚洲人毛茸茸| 亚洲天堂色视频| 亚洲久草| 国内自拍视频一区二区三区| freesex双人videos人妖| 婷婷99精品国产97久久综合| 日本一级毛片中文字幕| 欧美啊v在线观看| 国产黄在线观看免费观看软件视频| 九九精品国产99精品| 91制服| 老司机深夜福利在线观看| 国产区一区二| 簧片在线免费看| 欧美亚洲综合网| 2020久久精品永久免费| 手机看片日韩国产福利视频| 欧美黄色大片免费观看| 国产免费一级视频| 97青草最新免费精品视频| 欧美日韩91| 在线观看福利视频在线观看| 日韩在线第二页| 男人午夜网站| 国产免费一区二区三区在线观看| 黄色网址 在线播放| 国产亚洲精品自在久久不卡 | 911精品国产亚洲日本美国韩国| 永久免费视频v片www| 在线播放国产区| 国产a一级毛片午夜剧院| 美腿丝袜国产精品第一页| 国产精品亚洲欧美云霸高清| 日韩不卡在线观看| 亚洲综合色婷婷六月丁香| 久草在线免费资源站|