本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!
zaq1212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zaq1212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 20:18
一臺變頻器不行的,搞出來的不理想
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-08-03
查看flin124的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 08:41
最好選用兩臺變頻器
一臺變頻器控制兩臺壓縮機的話
時間肯定不好安排
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-08-15
查看zz680217的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-14 18:29
不知道你是用什么方法來控制變頻器,按說不應該頻繁啟動變頻器應該用模擬量用控制變頻器的頻率來達到恒壓供氣的目的.

主站蜘蛛池模板: 露脸超嫩97后在线播放| 国产久视频观看| 综合欧美亚洲| 天天影视欲香欲色成人网| 成人免费一级在线播放| 国产一级毛片国语版| 性刺激视频在线观看免费| 91国偷自产一区二区三区蜜臀| 九九在线视频| 欧美一区二区三区免费| 亚洲欧美日本一区| 91最新入口| 九九免费精品视频在这里| 中文字幕 亚洲精品| 在线国产毛片| 免费观看性欧美毛片| 国产一区 在线播放| 国产精品区一区二区三| 深夜做爰性大片很黄很色视频| 国产aav| 韩国在线看免费观看高清| 欧美换爱交换乱理伦片免费观看| 亚洲精品在线网| 综合网女女网| 97视频在线视频| 一级片在线观看| 久久久性视频| 日本一本在线视频| 日韩啪| 中文字幕一区婷婷久久| 亚洲欧美中日韩| 亚洲综合久久久| 在线视频一区二区| 成年超爽大片免费视频播放| 免费黄色看片网站| 欧美一级黄色片在线观看| 国产1区精品| 国产一级爱c片免费观看| 国产成人禁片免费观看| 国产视频日本| 国产成人精品高清在线观看99|