三菱2DA的BFM#16 b0~b7為輸出數據的當前值(8位數據),但在指令中有一句是寫高端4位數據的,說明中的高端8位是保留位,為什么在指令中還要寫高端的4位數據呢?起什么作用啊?
如下面例子的第五句,即紅色部份。


MOV D100 K4M100

TO K0 K16 K2M100 K1

TO K0 K17 H0004 K1
TO K0 K17 H0000 K1

TO K0 K16 K1M108 K1 (寫高端4位數據)

TO K0 K17 H002 K1
TO K0 K17 H000 K1
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12122 分
在線時間: 9737(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 22:16
說明書上有說~~高4位。

不清楚您有沒有看過說明書上對于輸出特性說明的那個圖,DA模塊對應的輸出數字量為0-4096,那是12位的輸出。

而如果僅僅是8位的話,那么只能輸出0-255之間的數。因此要使用低8位和高4位來組成12位的輸出。

而在使用手冊以及三菱的特殊模塊手冊上,都有說明DA數據以二進制形式,并以下端8位,高端4位兩部分順序讀寫。

Regards
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2025-07-18
查看jameslan520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-09 22:58
哦!
原來是這樣,多謝指點,我一直都是在看那個緩沖分配表,沒有太大留意那些文字,現在清楚了。
再次多謝cvlsam的解答。

主站蜘蛛池模板: 草逼综合| 欧美亚洲另类视频| 九九99久久精品影视| 亚洲免费在线视频播放| 视频免费网站| 999国产精品999久久久久久| 久久久国产成人精品| 色婷婷六月丁香七月婷婷| 自偷自拍亚洲欧美清纯唯美| 二级黄色毛片| 日本免费人成黄页在线观看视频| 在线视频免费观看a毛片| 免费黄色大片网站| 国产一级做a爰片在线| 国产精品天天看特色大片不卡| 精品久久成人| blz在线成人免费视频| 国产亚洲欧洲国产综合一区| 男人粗大一出一进女人下面视频| 五月婷婷综合激情网| 在线观看麻豆| 91香蕉视频苹果| 一级免费看片| 女性一级全黄生活片在线播放| 日韩精品视频在线播放| 亚洲一级网站| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 玖玖香蕉视频| 国产美女一级做受在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 精品三级在线| 精品免费国产| 精品中文字幕制服中文| 99这里有精品| 成年人午夜影院| 成人国产精品一区二区网站| 国产精品综合视频| 国产精品久久久久久久9999| 国产婷婷色综合成人精品| 国产性猛交xx乱| 国产欧美亚洲精品|