書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5283 個
工控威望: 7509 點
下載積分: 160360 分
在線時間: 3226(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-18
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 美国一级大黄一片免费zzz | 国产三级做爰在线观看视频 | 国产欧美精品专区一区二区 | 一级毛片免费全部播放完整 | 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 日韩精品电影一区 | 伊甸园久久网站 | 国产精品视频一区二区噜噜 | 免费在线观看日韩 | 国产精品第一页在线 | 国产黄色在线 | 看黄在线 | 久久99精品久久久久久三级 | 国产精品国色综合久久 | 99久99久6久热在线播放 | 国产a级特黄的片子视频 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 99热自拍 | 麻豆传媒在线免费 | 亚洲中字| 黄色片视频在线观看 | 国产亚洲视频在线 | 久久免费成人 | 午夜国产高清精品一区免费 | 日韩第二页 | 欧美精品亚洲精品日韩经典 | 国产91丝袜在线播放九色 | 欧美精品第1页在线播放 | 亚洲欧美日韩精品在线 | 日韩欧美一区二区三区免费看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 天堂mv亚洲mv在线播放9蜜 | 亚洲综合欧美日韩 | 亚洲黄色网址 | 中文字幕日韩精品中文区 | 香蕉视频免费播放 | 1024在线播放| 免费观看情趣v视频网站 | 亚洲国产99在线精品一区二区 | 婷婷国产偷v国产偷v亚洲 | 一级一级特黄女人精品毛片 |