樓主  發表于: 2009-10-31 14:57
    我們工廠有一臺三菱fx2nplc壞了,我們從新買了一塊,把以前的程序傳進去。怎么觸摸屏上溫度顯示,就不對了,為什么
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1631(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-08-22
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-31 15:47
把以前的所有內存值都讀出來  看看  是不是有賦值
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161830 分
在線時間: 3242(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-31 15:51
具體情況具體分析。
由于不知道這個程序是否有過后期的改動,所以您最好將觸摸屏程序下下來之后看看溫度顯示的地址是什么,PLC程序中對應的地址數值如何得出。
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-31 17:47
簡介精辟 學習了
plaspro
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 187 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2019-03-18
查看plaspro的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-31 18:02
如果溫度模塊也壞了,當然溫度也不對了。
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 41165 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-08-22
查看dzj126的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-02 13:05
1plc沒有改過,2溫度是4ad模塊也換過。3觸摸屏地址也對
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9094 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-08-22
查看小侯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-02 14:43
說不定你程序中有用到停電緩存器作為溫度偏差補償
因為更換后雖然程序沒變不過緩存器數值歸零了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(416182339) 說的有道理,有可能,內 ..
    cmax7108
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cmax7108的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-11-02 15:50
    學習一下
    liushiyong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 240 點
    下載積分: 764 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2023-03-06
    查看liushiyong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-11-02 17:33
       檢查傳感器是否有問題  再檢查下模塊  最后看PLC是否有問題  一般PLC壞的可能性不大  而且還是新的  程序又沒有改動  我們這經常出現溫度有偏差  多數是傳感器有問題(1、壞了  2、接線端有銹) 一般觸摸屏也有溫度校驗和補償值調整
    dzj126
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 41165 分
    在線時間: 500(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2025-08-22
    查看dzj126的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-11-03 11:46
    我們是用一塊帶4-20ma溫度表接到4ad模塊上,溫度表上限和plc值是對應的

    主站蜘蛛池模板: 欧美a一级| 亚洲欧美日韩另类在线| 香蕉依依精品视频在线播放| 青青伊人久久| 一级黄色毛片播放| 成人精品视频在线观看| 国产精品大全国产精品| 国产毛片儿| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 日本高清aⅴ毛片免费| 欧美1区2区3区| 国产亚洲精品aaa大片| 69久成人做爰视频| 免费国产精品视频| 1024jd基地手机看国产| 免费观看黄色毛片| 性网站免费| 东京一热本色道久久爱| 日本特交大片免费观看| 97视频总站| 日韩精品1| 伊人久久中文字幕| 国产在线一区二区三区| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 欧美大片va欧美在线播放| 中文字幕日韩哦哦哦| 一级特黄a大片免费| 日本一级免费| 在线观看av片永久免费| 欧美黑人一级做a爱性色| 性情视频在线高清免费| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 国产日韩欧美视频在线观看| 日韩亚洲欧美视频| 18以下勿进色禁视频免费看| 一级黄色大片| 一级成人a免费视频| 中文字幕在线影院| 成人福利在线免费观看| 免费亚洲视频在线观看| 国产福利一区二区在线观看 |