樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 16:14
手冊上說輸入COM和輸出COM不能連接。但輸入COM可與輸出端的-24V連接。但完全沒必要連接。連接了也不起什么作用。FX系列是漏型輸入的。
自己的事情自己做.
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2025-03-13
查看新手的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-30 16:30
可以的,我見過好多,COM為“—”
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-30 16:32
輸入端的COM  可以與外部電源-24V連接
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-30 16:35
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-30 16:41
引用
引用第4樓匯榮鋁業于2010-06-30 16:35發表的  :
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎

可以,但是不起什么作用。
自己的事情自己做.
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-30 17:19
當輸入端三線感應器接外部24V電源時,這個COM一定要和外部24V的負極相連,沒有正極的事。
ldysun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ldysun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-30 17:42
引用
引用第4樓匯榮鋁業于2010-06-30 16:35發表的  :
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎


連接上去也不能使用。PLC只默認其內部24V+/-
PS:除非PLC電源是24V的而且要另外接24V開關電源板的就可以按你的意思使用
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-30 20:19
輸入端要低電勢時,COM與外部電源的24-相聯,如果輸入要高電勢,PLC的24V+與外部電源的24-相聯的。相聯的目的是為了傳感器的工作電源及信號形成回路,不是說沒有用。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-01 06:21
哦  明白了  謝謝各位了   最近由于操作人員的失誤燒壞了2個PLC(原因是PLC輸入端的COM跟機器對地短路)  有人說輸入端接外部電源  這樣能安全點  有點半信半疑  上來問問大家  看有沒有啥好辦法 防止這樣的事發生(配電柜里保險 3A的空開都有,發生短路的時候 保險斷了 空開也跳了 但PLC還是燒了)。 希望各位指點,不勝感激。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-11
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-01 06:30
另外說一下,輸入端只有7個行程開關和一個三線制的接近開關。COM接行程開關的一條線,行程開關的另一條線接X0或X1等。三線制的接近開關是NPN型(電源用PLC本身的24V,輸出的負極接PLC的X7)。這樣接不知道有沒有什么不妥之處?望各位老大再賜教一二。
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 233 點
下載積分: 455 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-03-08
查看majianfeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-01 15:12
COM端對地短是不會燒PLC,除非24+對地短了。三菱的PLC輸入一般都選NPN型的開關。主要是符合電流的環流方向。
我們的驕傲多半于我們的無知

主站蜘蛛池模板: 欧美gogo高清bbw| 精品亚洲福利一区二区| 91香蕉国产在线观看人员| 毛片大全免费| 免费能直接在线观看黄的视频| 国产精品国产三级国产a| 99热自拍| 精品国产高清a毛片| 日韩国产欧美一区二区三区在线 | 国产美女在线免费观看 | 国产乱通伦| 偷看老师裙底无内裤福利图片| 国产呦精品系列在线| 日本精品久久久久久久| 亚洲小younv另类| 一本一道dvd在线播放器| 日韩在线你懂的| 亚洲免费片| 成人天堂入口网站| 欧美一级片a| 国产xxxx做受欧美88xx00tube| 国产精品酒店视频免费看| 第一福利在线视频| 992tv国产精品福利在线| 国产日本久久久久久久久婷婷| 毛片a级放荡的护士hd| 99久久国语露脸精品对白| 亚洲黄色片子| 成年女人毛片免费视频永久vip| 国产一| 国产丝袜制服| 国产免费私拍一区二区三区 | 国产午夜精品理论片久久影视| 香蕉大黄香蕉在线观看| 最新毛片网| 99久久免费国内精品| 国产白领丝袜办公室在线视频| 国产日韩精品视频一区二区三区| 精品日韩欧美一区二区三区在线播放| 美女啪啪国产| 另类国产精品一区二区|