本人碰到過一例FX2N-64MR-001, PLC電源損壞,由于是輸入點的接近開關線路短路導致PLC DC24V短路,PLC電源燒毀,指示燈不亮,拆開PLC檢查結果為PLC開關電源輸入部分沒問題,電源輸出部分的DC24V輸出電源模塊SK 8050S IC短路,SK 8050S是牌子為三墾的電源芯片,在本PLC中是作DC24V輸出的,,由于沒有同型號PLC更換,也沒有芯片,但有一臺FX2N-16MR PLC ,FX2N系列PLC,電源部分結構差不多,只是功率有區別而已,FX2N-16MR 內有電源模塊SK 8050S,把此SK 8050S拆下,裝到FX2N-64MR-001里面,通電,一切正常,后購回一個SK 8050S芯片,把FX2N-16MR 也修復了,本例闡述了PLC維修過程,維修有時也可以變通,但不能降低修理標準,PLC屬于精密器件,內部PCB板是雙面線路,拆裝比較麻煩,需要用到吸錫槍,焊接時注意,不要把線路弄壞,焊點不要粘連,焊接完成后用酒精等清理一下,


這個例子在PLC輸出端接+24V com處外接個24V電源,PLC是不會運行的,因為PLC24V模塊已經短路,,所以應該視電源損壞程度而定
應查清楚!!大家可以參考一下!!

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区视频在线观看| 在线观看的毛片| 狠狠操在线视频| 国产91色综合久久免费分享| 欧美日韩中文字幕在线手机版本| 2020久久精品永久免费| 日本精品久久久久中文字幕2 | 在线视频 91| 欧美精品一区在线看| 国产精品原创巨作无遮挡| 999成人精品视频在线| 精品国产一区二区三区不卡在线| 日韩三级一区二区| 亚洲欧洲精品国产二码| 99久久精品免费看国产麻豆| 久草在线免费播放| 正在播放国产夫妻| 在线成人免费视频| 免费观看成人www精品视频在线| 国产一级大片在线观看| 国产精品人成福利视频| 美女一级黄色片| 黄色片网站日本| 精品视频一区二区三区| 国产成人一区二区三区视频免费蜜| 麻豆视传媒短视频网站-欢迎您| 午夜性片| 亚洲福利区| 亚洲精品欧美日韩| 一区二区三区在线看| 91拍拍在线观看| a一级爱做片免费观看欧美| 九九香蕉| 又爽又黄又无遮挡的视频美女软件| 日本人与黑人做爰视频网站| 日鲁夜鲁鲁狠狠综合视频| 亚州一级片| 中国女人特级毛片| 日韩精品在线看| 中国一级特黄真人毛片免 | 狠狠色丁婷婷综合久久|