本人碰到過一例FX2N-64MR-001, PLC電源損壞,由于是輸入點的接近開關線路短路導致PLC DC24V短路,PLC電源燒毀,指示燈不亮,拆開PLC檢查結果為PLC開關電源輸入部分沒問題,電源輸出部分的DC24V輸出電源模塊SK 8050S IC短路,SK 8050S是牌子為三墾的電源芯片,在本PLC中是作DC24V輸出的,,由于沒有同型號PLC更換,也沒有芯片,但有一臺FX2N-16MR PLC ,FX2N系列PLC,電源部分結構差不多,只是功率有區別而已,FX2N-16MR 內有電源模塊SK 8050S,把此SK 8050S拆下,裝到FX2N-64MR-001里面,通電,一切正常,后購回一個SK 8050S芯片,把FX2N-16MR 也修復了,本例闡述了PLC維修過程,維修有時也可以變通,但不能降低修理標準,PLC屬于精密器件,內部PCB板是雙面線路,拆裝比較麻煩,需要用到吸錫槍,焊接時注意,不要把線路弄壞,焊點不要粘連,焊接完成后用酒精等清理一下,


這個例子在PLC輸出端接+24V com處外接個24V電源,PLC是不會運行的,因為PLC24V模塊已經短路,,所以應該視電源損壞程度而定
應查清楚!!大家可以參考一下!!

主站蜘蛛池模板: 免费国产好深啊好涨好硬视频| 在线免费观看91| 久久综合99| 一级黄色网址| 色婷婷天天综合在线| 国产精彩视频在线| 亚洲一区播放| 一级做a爱过程免费视频日本| 欧美区一区| 婷婷黄色片| 国产丝袜美腿高跟白浆| 91av国产精品| 久久免费视频在线观看30| 国产成人精品福利色多多| 日本一级二级三级久久| 日韩毛片网站| 欧美一级毛片不卡免费观看| 精品视频在线观看视频免费视频| 午夜影院一区二区| 18一19日本人xxxx| 日韩一级在线| 亚洲网站免费| 成人男女网18免费看| 高清成人爽a毛片免费网站| 亚洲国产成人久久综合一区| 日韩经典一区| 亚洲高清美女一区二区三区| 香蕉福利| 国产后进白嫩翘臀美女图片| 最新亚洲精品| 一级黄a| 久久免费激情视频| 日本免费人成网ww555在线| 免费成年人视频| 欧美综合激情网| 国产一区免费观看| 国产一级毛片外aaaa| 黄站在线| 国产毛片毛片精品天天看| 五月天堂婷婷| 91无毒不卡|