沒用過丹佛斯變頻器,請大家指導!謝謝

    丹佛斯變頻器VLT2800  11KW風機負載,我看端子1-2   NO,1-3  NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,變頻器不送電信號有輸入,送電后居然沒有, 1-2 接入后變頻器不送電沒有輸入,送電后居然有輸入?
    用其他的變頻器常開點都是不論變頻器送電與否,只要變頻器不報警都沒有信號輸入啊???怎么回事請教!
    (變頻器剛送電還未進行參數設定,與參數設定有關系嗎?)
      多謝!!
    
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-09 23:35
急啊 有人用過丹佛斯的嗎 請指教 不勝感激!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-10 09:24
      急盼!
daier888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 106 點
下載積分: 517 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-03-09
最后登錄: 2024-09-24
查看daier888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-10 11:38
你說的123是報警輸出動作觸電  看了半天就不知道你說的是什么故障
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-10 15:12
明白了! 變頻器默認參數323設定為1,變頻器上電READY信號,所以送電后繼電器輸出會和未送電前相反。     
renchun2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看renchun2007的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-10 15:19
      123是報警輸出動作顯示狀態哦,例如在參數128設定,跳閘后電機慣性運行,1-3斷開,實際上故障已消失,但1-3仍然斷開,現在有三種復位方式:1。操作RESET;2.利用數字輸入;3.利用串行通訊。否則只有上電復位后才能進入準備重新運行狀態!!
   你的變頻器此時還在上述狀態,所以。。。
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-10 22:01
丹佛斯2800和2900這兩個型號的變頻器報警輸出繼電器未上電時的常開,常閉狀態剛好跟上電后相反
sbjdiq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 505 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2023-11-29
查看sbjdiq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-11-23 10:37
先初始化,然后將端子27輸出改為無作用,就可以了,將繼電器1改為過載就OK了。
sbjdiq
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 505 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-24
最后登錄: 2023-11-29
查看sbjdiq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-11-23 10:39
繼電器1未定義,可以定義為很多功能,至于定義你自己去設,自己思考怎么調試。

主站蜘蛛池模板: 青青啪| 国产精品夜夜春夜夜爽久久| 亚洲自偷自偷精品| 在线黄色影院| 国产激情网| 国产亚洲美女精品久久久2020| 我我色综合| 久久嫩模| 午夜成年视频| 成年人xxxx| 欧美一级在线视频| 国产亚洲精品国产一区| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 日本欧美片| 999久久免费高清热精品| 成人男女网免费| 国产精品毛片在线更新| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 久久久久免费视频| 91久久国产综合精品| 午夜一级毛片看看| 在线视频观看免费视频18| 免费看黄的网址| 国产真实强j视频在线观看| 黄色大片在线播放| 国产亚洲精品美女2020久久| 欧美奇米| 亚洲综合欧美色综合小说| s级毛片| 日韩在线一区视频| 免费无遮挡十八污污网站| 国产探花在线视频| 性做爰片视频毛片| 狠狠婷婷| 91精品国产手机在线版| 久久久久久久免费视频| 亚洲国产一成人久久精品| 一级毛片免费不卡| 日韩性黄色一级| 中文字幕日韩高清| 中国特级毛片|