ytmmnm30
級別: 正式會員
![]() |
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞? |
---|---|
|
新雄xiong
級別: *
![]() |
你先選擇好點的中間繼電器,電磁閥同樣選好品牌的,我先前用雜牌電磁閥有發現過 |
---|---|
|
cyh37017
級別: 略有小成
![]() |
4樓的方法就行了,不過當初選型就錯了,要晶體管型的就好了。 |
---|---|
|
劉建強
勤學,才是進步的根源。
級別: 略有小成
![]() |
用晶體管型輸出的,加固態繼電器。 |
---|---|
|
老怪
級別: 探索解密
![]() |
接上一只二極管來抑制浪涌電流,對感性負載都能起到保護作用 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
按照樓主的計算,該繼電器每個月的通斷次數在1百萬次左右,你說會不會經常燒呢,只能加一個晶體管輸出模塊,輸出模塊再控制一個固態繼電器就能夠解決問題,保證一年都不會燒一次。 |
|
---|---|---|
|
caizhihua
心有多大,舞臺就有多大!
級別: 論壇先鋒
![]() |
如是直流負載就在負載倆側并聯反向二極管,如是交流負載則在負載側并聯浪涌吸收器 |
---|---|
|
ytmmnm30
級別: 正式會員
![]() |
謝謝樓上各位,小弟不材,浪涌吸收器加在負載端能起到什么作用?PLC的輸出點是加在中繼的線圈上啊? |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
長痛不如短痛,一次花個血本,把輸出模塊換成晶體管的,負載那邊采用固態繼電器來驅動。要不就你這種動作方式,什么繼電器都受不了。 要考慮一下什么才重要,不影響生產重要,你三天兩頭地維修,不是更耗血本? |
---|---|
|