我用S7200編了個程序,其中報警是根據檢測輸入點來產生報警信號的,當輸入點閉合時為正常狀態,斷開時會延時0.5秒到10秒不等然后產生一個報警,同時會在Q1.0有輸出警報信號.在沒有警報的情況下給PLC斷電時,可以很清楚地看到輸入的LED燈先滅,過了大約2~3秒后輸出燈才會滅,就在這2~3秒鐘內,Q1.0被點亮,重新上電檢查有部分警報,就是那些延時短的警報.(警報是用置位的)因此可以查看前面的警報,但事實上所有的輸入點都沒有問題,是明顯的誤碼報警,必須在重新上電后可以清除掉警報,請教這是什么原因啊?如何避免誤碼報警呢?
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 23:48
你程序剪切上來看看
lt2477
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lt2477的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-20 14:33
圖片:
圖片:
已經用笨辦法解決了,我把所有報警的輸入點并聯后送一個線圈,然后所有的故障點與該線圈的常開點串聯就解決了.

主站蜘蛛池模板: 国产91精品高跟丝袜在线| 免费网站看黄| 免费日韩精品| 黄色毛片小视频| 国产叼嘿久久精品久久| 成年人黄色一级片| 日本黄色片在线免费观看| 91三级在线| 久久久久免费精品视频| 91免费视| 欧美精品毛片| 日韩在线视频中文字幕| 中文日韩欧美| 国产麻豆91网在线看| 性网站在线| 亚洲国产精品一区二区久| 一级毛片免费看| 久久久久久在线| 国产精品黄在线观看观看| 免费网站你懂的| xxxxxx日本护士xxxx| 免费观看好看的国产片| 黄色毛片黄色毛片| 成人免费视频一区二区| 91精品国产综合久| 国产大片中文字幕在线观看| 国产男同志gay毛片欧美| 老外一级黄色片| 亚洲午夜高清| 91在线精品你懂的免费| 免费一级欧美在线观看视频片| 一a一片一级一片啪啪| 国产综合久久| 精品国产91久久久久久久a| 任你干免费视频| 亚洲午夜精品在线| 最新99国产成人精品视频免费 | 国产视频一区二区在线播放| 日韩精品亚洲人成在线播放| 欧美成人国产| 国产目拍亚洲精品一区二区三区|