換一個三相四線的漏保,三相三線漏保不能帶單相負載。
子翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 196 點
下載積分: 911 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-04-30
最后登錄: 2014-08-27
查看子翔的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-05-29 14:14
5樓說的正確
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 385 點
下載積分: 915 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2025-08-15
查看zhenghong82的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-05-30 00:15
換三相四線的漏電開關
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-05-30 08:35
為了安全,控制回路的220V最好用380變220的隔離變壓器。
舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2025-08-01
查看舒中勝的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-05-30 09:52
支持5樓看法
zerohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 234 點
下載積分: 473 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-05-13
查看zerohp的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-05-31 13:41
換三相四線的漏電開關!!!
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 71052 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-08-15
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-12-12 14:58
我也在學習中
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 71052 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-08-15
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-12-12 15:16
跟著學習
acerber
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 102 點
下載積分: 497 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-10-17
最后登錄: 2016-05-16
查看acerber的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-12-13 11:33
學習了
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2025-06-14
查看llllll的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-12-13 14:54
支持5樓的說法,供電系統錯誤!三相五線制,是不需要裝漏電開關的。另外在同一條供電系統中是不允許使用兩種不同方式的漏電開關的
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-12-13 16:19
零線和地線分開,有人習慣混接

主站蜘蛛池模板: a级免费看| 日韩欧美在线综合| 不卡一级aaa全黄毛片| 成人综合在线观看| 久草在线香蕉| 一级毛片在线免费视频| 手机看片1024欧美一级| 国产在线视频在线观看| 黄网站在线观看高清免费| 国产精品福利视频免费观看| 亚洲欧美午夜| free 性欧美69hd| 久草视频一区| 日韩精品一区二区在线观看| 欧美精品播放| 国产欧美日韩综合精品无毒| 黄片一级毛片| 瑟瑟网站免费| 久久久久久久久久鸭| 手机看片一区| a级国产视频| 久久国产区| 亚洲精品一区二区三区网址| 欧美一区a| 欧美黄色片在线观看| 美女喷水视频在线观看| 精品国产一区二区三区四| 久久国产精品成人免费| 亚洲乱码国产一区网址| 91热这里只有精品| 一级毛片儿| 三级黄色在线视频中文| 久草在线观看福利| 日本特黄在线观看免费| 日韩成人国产精品视频| 东京不太热在线视频免费| 亚洲国产成人精品一区二区三区| 欧美影视一区二区三区| 国产a级特黄的片子视频免费| 国产免费观看a大片的网站| 国产精品成人免费观看|